<video id="zx395"></video>
<video id="zx395"></video>
<video id="zx395"></video>
<video id="zx395"><dl id="zx395"><delect id="zx395"></delect></dl></video>
<video id="zx395"></video><dl id="zx395"></dl>
<video id="zx395"></video>
<delect id="zx395"><output id="zx395"><meter id="zx395"></meter></output></delect>
<dl id="zx395"></dl>
<video id="zx395"><output id="zx395"><delect id="zx395"></delect></output></video>
<video id="zx395"></video>
<video id="zx395"><dl id="zx395"><font id="zx395"></font></dl></video>
<video id="zx395"><dl id="zx395"><delect id="zx395"></delect></dl></video>
<noframes id="zx395"><video id="zx395"></video>
<video id="zx395"><dl id="zx395"></dl></video>
<video id="zx395"><output id="zx395"></output></video>
<dl id="zx395"><output id="zx395"><delect id="zx395"></delect></output></dl><dl id="zx395"></dl>
<dl id="zx395"></dl>
<dl id="zx395"><video id="zx395"><output id="zx395"></output></video></dl>
<dl id="zx395"></dl>
<video id="zx395"></video>
<dl id="zx395"></dl>
<video id="zx395"><dl id="zx395"><delect id="zx395"></delect></dl></video>
<dl id="zx395"></dl><video id="zx395"></video>
<dl id="zx395"></dl><video id="zx395"><output id="zx395"><delect id="zx395"></delect></output></video> <address id="zx395"><dl id="zx395"><dl id="zx395"></dl></dl></address>
<video id="zx395"></video>
<video id="zx395"></video>
<dl id="zx395"><delect id="zx395"></delect></dl>
<video id="zx395"><dl id="zx395"><output id="zx395"></output></dl></video>
<output id="zx395"></output>
<dl id="zx395"></dl>

PROLIST

新聞中心 您的位置 >> 首頁 >> 新聞中心 >> MS-221差壓變送器使用中的故障判斷及分析方法

MS-221差壓變送器使用中的故障判斷及分析方法
發布時間:2017-03-17   點擊次數:602
   MS-221差壓變送器使用中的故障判斷及分析方法
  MS-221差壓變送器是一種將壓力變量轉換為可傳送的標準化輸出信號的計量器具,而且其輸出信號與壓力變量之間有一給定的連續函數關系(通常為線性函數)。MS-221差壓變送器主要用于工業過程壓力參數的測量和控制。MS-221差壓變送器應用非常廣泛,MS-221差壓變送器廠家在這里給您介紹下MS-221差壓變送器的工作原理、常用的三種測量應用方式、主要安裝方法及注意事項,和MS-221差壓變送器使用中的故障判斷及分析。
  一、MS-221差壓變送器的工作原理:
  來自雙側導壓管的差壓直接作用于變送器傳感器雙側隔離膜片上,通過膜片內的密封液傳導至測量元件上,測量元件將測得的差壓信號轉換為與之對應的電信號傳遞給轉換器,經過放大等處理變為標準電信號輸出。
  二、MS-221差壓變送器使用中的故障判斷及分析方法
  MS-221差壓變送器在測量過程中,常常會出現一些故障,故障的及時判定分析和處理,對正在進行了生產來說是至關重要的。實際上,由于壓力變送器與MS-221差壓變送器測量應用上的相通性原因,本文中有些方法也同樣適用于壓力變送器故障診斷。我們根據MS-221差壓變送器日常維護中的經驗,總結歸納了一些判定分析方法和分析流程。
  1、調查法:回顧故障發生前的打火、冒煙、異味、供電變化、雷擊、潮濕、誤操作、誤維修。
  2、直觀法:觀察回路的外部損傷、導壓管的泄漏,回路的過熱,供電開關狀態等。
  3、檢測法:
  a.斷路檢測:將懷疑有故障的部分與其它部分分開來,查看故障是否消失,如果消失,則確定故障所在,否則可進下步查找,如:MS-221差壓變送器不能正常遠程通訊,可將電源從表體上斷開,用現場另加電源的方法為變送器通電進行通訊,以查看是否電纜是否疊加約2kHz的電磁信號而干擾通訊。
  b.短路檢測:在保證安全的情況下,將相關部分回路直接短接,如:MS-221差壓變送器輸出值偏小,可將導壓管斷開,從一次取壓閥外直接將差壓信號直接引到MS-221差壓變送器雙側,觀察變送器輸出,以判斷導壓管路的堵、漏的連通性。
  c.替換檢測:將懷疑有故障的部分更換,判斷故障部位。如:懷疑MS-221差壓變送器電路板發生故障,可臨時更換一塊,以確定原因。
  d.分部檢測:將測量回路分割成幾個部分,如:供電電源、信號輸出、信號變送、信號檢測,按分部分檢查,由簡至繁,由表及里,縮小范圍,找出故障位置。
上一篇 EE160溫濕度變送器測量知識 下一篇 EE660風速變送器具有更明顯的技術優勢

>> 返回首頁

分享到:

返回列表 | 返回頂部
地址:廣州市天河區龍口西路550號2106 GoogleSitemap
手機
13903003585
電話
86-020-87777016
點擊這里給我發消息
 

化工儀器網

推薦收藏該企業網站
a级毛片毛片免费观看久潮喷_国产精品 高清 尿 小便 嘘嘘_四虎最新在线永久免费_女人与公拘交的视频a片
