<video id="zx395"></video>
<video id="zx395"></video>
<video id="zx395"></video>
<video id="zx395"><dl id="zx395"><delect id="zx395"></delect></dl></video>
<video id="zx395"></video><dl id="zx395"></dl>
<video id="zx395"></video>
<delect id="zx395"><output id="zx395"><meter id="zx395"></meter></output></delect>
<dl id="zx395"></dl>
<video id="zx395"><output id="zx395"><delect id="zx395"></delect></output></video>
<video id="zx395"></video>
<video id="zx395"><dl id="zx395"><font id="zx395"></font></dl></video>
<video id="zx395"><dl id="zx395"><delect id="zx395"></delect></dl></video>
<noframes id="zx395"><video id="zx395"></video>
<video id="zx395"><dl id="zx395"></dl></video>
<video id="zx395"><output id="zx395"></output></video>
<dl id="zx395"><output id="zx395"><delect id="zx395"></delect></output></dl><dl id="zx395"></dl>
<dl id="zx395"></dl>
<dl id="zx395"><video id="zx395"><output id="zx395"></output></video></dl>
<dl id="zx395"></dl>
<video id="zx395"></video>
<dl id="zx395"></dl>
<video id="zx395"><dl id="zx395"><delect id="zx395"></delect></dl></video>
<dl id="zx395"></dl><video id="zx395"></video>
<dl id="zx395"></dl><video id="zx395"><output id="zx395"><delect id="zx395"></delect></output></video> <address id="zx395"><dl id="zx395"><dl id="zx395"></dl></dl></address>
<video id="zx395"></video>
<video id="zx395"></video>
<dl id="zx395"><delect id="zx395"></delect></dl>
<video id="zx395"><dl id="zx395"><output id="zx395"></output></dl></video>
<output id="zx395"></output>
<dl id="zx395"></dl>

PROLIST

新聞中心 您的位置 >> 首頁 >> 新聞中心 >> MS-221差壓變送器的校準步驟

MS-221差壓變送器的校準步驟
發布時間:2017-07-13   點擊次數:734
   MS-221差壓變送器的校準步驟
  MS-221差壓變送器是用于空氣流量的測量。空氣是用于廢銅液再生后銅比的調節。MS-221差壓變送器的設計差壓值為10KPa.但一直無法正常運行。現場操作人員只能憑借經驗來進行判斷、控制空氣流量,給工藝操作伴來隨意性、盲目性;門時.過多的空氣量會使系統中的氧含量升高而威脅系統安全。考慮到該空氣流量小,工藝管道小,及原始設計中相應的藝參數存在偏差、從而使得理論驗證原設計差壓值變得意義不大。
  在MS-221差壓變送器應用中.尤其在小流量、小管道的測量中,可能存在工藝參數個詳或與實際情況存在嚴重偏差等系列問題.引起原始設汁差壓值的嚴重誤差,導致整套流量計異常。此時,引用MS-221差壓變送器可以起到化繁為簡的作用,用它直接實際測量節流件前后的壓差,據此修正原始設計值,使疑難問題迎刃而解。
  MS-221差壓變送器的校準:
  用上述的常規方法對MS-221差壓變送器進行校準是不行的,因為這是由變送器結構原理所決定了。因為智MS-221差壓變送器在輸入壓力源和產生的4-20mA電流信號之間,除機械、電路外,還有微處理芯片對輸入數據的運算工作。因此調校與常規方法有所區別。
  實際上廠家對MS-221差壓變送器的校準也是有說明的,如MS-221差壓變送器,對校準就有:“設定量程”、“重定量程”、“微調”之分。其中“設定量程”操作主要是通過LRV.URV的數字設定來完成配置工作,而“重定量程”操作則要求將變送器連接到標準壓力源上,通過一系列指令引導,由MS-221差壓變送器直接感應實際壓力并對數值進行設置。而量程的初始、zui終設置直接取決于真實的壓力輸入值。但要看到盡管MS-221差壓變送器的模擬輸出與所用的輸入值關系正確,但過程值的數字讀數顯示的數值會略有不同,這可通過微調項來進行校準。由于各部分既要單獨調校又必需要聯調,因此實際校準時可按以下步驟進行:
  1.先做一次4-20mA微調,用以校正MS-221差壓變送器內部的D/A轉換器,由于其不涉及傳感部件,無需外部壓力信號源。
  2.再做一次全程微調,使4-20mA、數字讀數與實際施加的壓力信號相吻合,因此需要壓力信號源。
  3.zui后做重定量程,通過調整使模擬輸出4-20mA與外加的壓力信號源相吻合,其作用與MS-221差壓變送器外殼上的調零(Z)、調量程(R)開關的作用完全相同。
上一篇 Magnehelic差壓表市場潛力巨大 下一篇 簡述EE650風速變送器的創新設計

>> 返回首頁

分享到:

返回列表 | 返回頂部
地址:廣州市天河區龍口西路550號2106 GoogleSitemap
手機
13903003585
電話
86-020-87777016
點擊這里給我發消息
 

化工儀器網

推薦收藏該企業網站
a级毛片毛片免费观看久潮喷_国产精品 高清 尿 小便 嘘嘘_四虎最新在线永久免费_女人与公拘交的视频a片
